  桥架作为如今一种很常见的工具,其安装方法在外行人看来很复杂,其实真正懂桥架安装的人会觉得一点也不难,下面合肥桥架小编就来分析下桥架的几种安装方法。
  桥架的安装方法主要分为以下几种:
  沿天花及管道支架安装
  沿墙水平托装或垂直固定
  沿竖井安装
  沿地面安装
  安装所用支(吊)架可以选用成品或者自制。支(吊)架主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等多种固定方式。
  电缆桥架层次的排列是:弱电控制电缆在最上一层,接着一般的控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆,依次往下排列,这样排列有利于屏蔽干扰、通风、散热等。具体数值如下表:
  各层电缆之间的层间距离为: 控制电缆>=200mm,动力电缆>=300mm,机械化敷设电缆
  B、桥架的安装要求:
  电缆桥架安装时应该做至安装牢固,横平竖直,沿着电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不能大于l0mm,其高低偏差不能大于5mm;
  电缆桥架与其他管道共架同时安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的管道一侧;低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,相互间最好设置隔板;在托盘式桥架、梯架分支、引上、引下处最好有适当的弯通;连接两段不同宽度或者高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板;支、吊架以及其它所需附件,应按照工程布置条件选择。